+86-18822802390

Discussion sur l'application de la pince ampèremétrique de courant de fuite

Apr 22, 2023

Discussion sur l'application de la pince ampèremétrique de courant de fuite

 

1 Juger s'il y a un problème avec le protecteur à courant résiduel lui-même
Si le protecteur d'action de courant résiduel ne peut pas être mis en service ou est fréquemment protégé : au niveau du transformateur de distribution, utilisez une pince ampèremétrique de courant de fuite pour serrer les fils triphasés et les fils neutres du côté de la sortie du contacteur AC ou du disjoncteur de fuite, et activer le courant résiduel Le parafoudre est mis en marche de force. Si la valeur d'affichage de la pince ampèremétrique de courant de fuite est supérieure à 300 mA à ce moment, cela prouve que le protecteur d'action de courant résiduel est bon. À ce stade, utilisez la pince multimètre de courant de fuite pour déterminer quelle phase fuit ; sinon, il doit être réparé Ou remplacer le protecteur de fonctionnement à courant résiduel.


2. Déterminez quelle phase et quelle ligne de phase fuient
Au niveau du transformateur de distribution, déconnectez la ligne neutre du côté sortie du contacteur CA qui contrôle la ligne basse tension, puis installez le noyau de fusible retiré sur l'une des phases et mesurez la phase avec une pince multimètre de courant de fuite. , la valeur d'affichage mesurée est la valeur du courant de fuite de la phase. Mesurer les valeurs de courant de fuite des autres phases séquentiellement de la même manière.


Afin d'éviter l'apparition d'importants dommages de courant à l'instrument en raison de la présence d'un fil de phase mis à la terre sur la ligne (comme quelqu'un utilisant la méthode d'une ligne à un endroit pour voler de l'électricité, etc.), réglez d'abord l'engrenage de la pince ampèremétrique de courant de fuite à la plage maximale lors des tests ; si la valeur affichée est faible, basculez la plage de la pince ampèremétrique de courant de fuite sur la mesure en milliampères.


3 Après avoir déterminé la ligne de phase avec fuite, déterminer l'emplacement de la fuite
Au niveau du transformateur de distribution, insérez le fil de phase à vérifier dans le noyau du fusible, déconnectez le fil neutre et les fusibles des deux autres phases et utilisez une pince multimètre de courant de fuite pour mesurer le fil de phase sous tension afin de déterminer la position de fuite. Afin d'améliorer l'efficacité, la position du pôle d'embarquement peut être choisie au milieu de la file. Grâce à la détection, il est jugé si le site de fuite se trouve dans la première moitié ou la seconde moitié de la ligne, puis la section de ligne où la fuite est suspectée est détectée. Par analogie, la plage de détection est rétrécie. Enfin, détectez l'isolant de support de fil de phase dans la petite plage déterminée et détectez le fil de phase de la ligne de connexion utilisateur connectée au fil de phase dans la plage (elle peut être effectuée au sol ou lorsque l'isolant est détecté simultanément) pour déterminer l'emplacement précis de la fuite.


Dans le cas d'une transmission d'énergie par ligne basse tension, la pince ampèremétrique de courant de fuite pour la ligne d'abonné basse tension dans la plage suspecte peut également être détectée. Lors des tests, le fil de phase et le fil neutre des utilisateurs monophasés doivent être placés simultanément dans les mâchoires de la pince multimètre de courant de fuite ; les fils triphasés et les fils neutres des utilisateurs triphasés doivent également être placés dans les mâchoires en même temps. S'il n'y a pas de défaut de fuite, la somme des phaseurs du flux magnétique du courant de charge est nulle à ce moment, et la valeur d'affichage de la pince ampèremétrique de courant de fuite est également nulle ; s'il y a un courant de fuite, la valeur du courant de fuite peut être détectée.


4 Vérifiez les conduites internes et l'équipement de l'utilisateur pour détecter les fuites


Utilisez une pince multimètre de courant de fuite pour mesurer la valeur du courant de fuite au niveau de la ligne d'alimentation de l'utilisateur, et en même temps, mettez l'équipement électrique et les lampes de l'utilisateur dans et hors un par un, et trouvez le courant de fuite en regardant le changement de la valeur du courant de fuite mesurée par la pince multimètre de courant de fuite Si tout l'équipement et les lampes sont normaux, ou si l'équipement présentant une fuite a été retiré, mais que la pince multimètre de courant de fuite indique que l'utilisateur a encore du courant de fuite, il se peut que le la ligne de tension de l'utilisateur présente une fuite. Elle doit être traitée au cas par cas. Pour le défaut de fuite du pipeline pré-enterré et caché, seule la méthode de traitement consistant à changer la ligne ou à recâbler peut être adoptée.


5 problèmes à connaître
1 Lors de la recherche de défauts de fuite, le contacteur AC contrôlant la ligne basse tension doit être forcé à envoyer de la puissance pendant un court instant.


2 Faites attention à la sécurité lors de la recherche de défauts de fuite. Quelqu'un doit surveiller et prendre des mesures de sécurité. Lors de la lecture des données de la pince multimètre de courant de fuite, veillez à maintenir une distance de sécurité entre le corps humain et les pièces sous tension. Il est préférable d'utiliser la fonction HOLD (maintien des données) sur la pince ampèremétrique de courant de fuite.


3 Les harmoniques d'ordre élevé interfèrent avec un petit nombre de protecteurs à courant résiduel, ce qui peut entraîner leur dysfonctionnement. S'il y a de grands utilisateurs de source d'harmoniques tels que des fours à fréquence intermédiaire dans la zone de la station, ces utilisateurs doivent être temporairement retirés du fonctionnement pendant la détection.


4 L'utilisation de pinces ampèremétriques de courant de fuite est particulièrement efficace pour repérer les voleurs d'électricité "une ligne, un endroit", et sa particularité est que les pinces ampèremétriques de courant de fuite affichent des valeurs importantes, atteignant des centaines de milliampères voire plusieurs ampères. Les voleurs d'électricité inconnus peuvent être recherchés selon la méthode ci-dessus, et ceux qui sont soupçonnés d'un tel vol d'électricité peuvent se rendre directement sur leurs fils domestiques pour vérifier avec une pince ampèremétrique de courant de fuite.

 

6000 counts clamp meter